深圳市科曼實驗室工程有限公司2025-06-27
常見誤區包括:氣流組織紊亂——排風口與送風口位置不當導致死角(如生物安全柜應遠離門窗)。負壓失衡:PCR實驗室需梯度負壓(重心區-30Pa),但未密封的門縫、穿墻管線會破壞壓差。補風設計缺失:排風量>送風量時,室內負壓阻礙柜門開啟,應設專門補風系統。噪音超標:風機未加減震基座或消音器,持續>65dB影響操作。節能漏洞:VAV系統未聯動傳感器,無人時仍全速運行。解決方案:采用CFD氣流模擬預演設計,安裝風量自適應閥門。
本回答由 深圳市科曼實驗室工程有限公司 提供
深圳市科曼實驗室工程有限公司
聯系人: 李經理
手 機: 13689596225
網 址: http://www.komanlab.com.cn/